Bonjour,

Afin de faciliter le relevé des compteurs d'eau et d'électricité de certains bâtiments, il a été décidé d'introduire un dispositif de lecture à distance. Pour ce faire, il y a lieu de relier les compteurs d'eau, d'électricité et un boîtier situé à l'extérieur du bâtiment par un câble U72. Ces travaux sont effectués dans des bâtiments existants et le montage de canalisations apparentes n'est pas le bienvenu hors des locaux techniques. Les compteurs d'eau et d'électricité ne sont pas toujours dans le même local. Solution proposée pour relier les compteurs d'eau et d'électricité : utiliser le tube de mise à terre qui relie le tableau électrique à la nourrice. Ce n'est pas toujours possible mais cette solution permet d'éviter des travaux coûteux et pas très esthétiques. Question : Est-il autorisé à faire passer le câble U72 dans le même tube que la liaison 16mm2 jaune-verte? Est-ce que quelqu'un a déjà effectuer ces travaux? Merci aux experts en normes et prescriptions de bien vouloir me donner leurs avis éclairés sur la question.


Back to top
Publicité






PostPosted: Wed 6 Feb - 17:21 (2013)    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
Sined
Administrateur

Offline

Joined: 02 Jul 2012
Posts: 52
Localisation: suisse
Masculin

PostPosted: Wed 6 Feb - 20:23 (2013)    Post subject: Lecture à distance de compteur Reply with quote

Quand on veut mélanger des câbles de tensions différentes dans une même canalisation, il faut qu'ils soient isolé pour la tension la plus haute. (dans ce cas 230V).
Le câble U72 a été testé à 1kV et il est donc possible de le tirer dans le même tube que le conducteur de terre.
je ne l'ai pas fait pas fait avec un conducteur de terre, mais avec des installation "Normales 230V" et des commandes 24V d'un automate programmable
_________________
Sined


Back to top
shilton


Offline

Joined: 12 Aug 2012
Posts: 6
Localisation: Valais

PostPosted: Thu 7 Feb - 00:12 (2013)    Post subject: Lecture à distance de compteur Reply with quote

Et bien, en voici une réponse rapide et précise.
Merci Sined