MessagePosté le: Lun 25 Fév - 15:12 (2013)    Sujet du message: Classes de sélectivité des protections de ligne Répondre en citant

Bonjour,

Je suis à la recherche d'explications au sujet des classes de sélectivité des disjoncteurs.

En se référant au tableau des classes de schneider electric on remarque que pour un disjoncteur avec Pdc de 6kA I assigné de 13A, dans la classe de sélectivité 1 nous avons rien, dans la classe de sélectivité 2: 100'000J et dans la classe de sélectivité 3: 35'000J.

J'aimerais savoir à quoi correspond concrètement les chiffres donnés car on dit que la classe 1 n'est pas sélective le 2 moyennement sélectif et le 3 très sélectif. On entend quoi par sélectif dans cette situation? et ou se "propage cette énergie"?

Selon la NIBT chapitre 4.3.4.3.2 E+C il est dit: L’énergie traversante I2t indiqué par le fabricant ne doit pas dépasser le produit k2S2 du conducteur a protéger. Mais de quel conducteur parle-t-on en aval du disjoncteur ou en amont?

Merci d'avance pour votre réponse...


Revenir en haut
Publicité






MessagePosté le: Lun 25 Fév - 15:12 (2013)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Sined
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 02 Juil 2012
Messages: 52
Localisation: suisse
Masculin

MessagePosté le: Lun 25 Fév - 18:22 (2013)    Sujet du message: Classes de sélectivité des protections de ligne Répondre en citant

les classes de séléctivité définissent la quantité d'énergie qui peut traverser un disjoncteur au moment d'un court-circuit
classe 1 : pas de valeur : c'est le temps selon la courbe de déclenchement qui fait fois.
classe 2 :  au max, un tiers de l'énergie contenue dans une alternance à 50 Hz peut passer avant la coupure
classe 3 :  au max, un sixième de l'énergie contenue dans une alternance à 50 Hz peut passer avant la coupure

L'énergie traversante I2t est celle dans le disjoncteur qui se rapporte conventionnement à une réistance de 1 ohms (ce qui donne W = RI2t )
Le k2S2 est en rapport avec le fil (toujours sur une rélsistance de 1 ohms) qui ne dois pas dépasser la température max de 150 / 160 °C pour les isolation PVC.
 la formule de base que vous connaissez certainement est  t = (k*S / Ik)2  donne le temps max de coupure, k est un facteur qui permet d'exprimer le comportement thermique de l'isolation
on peut dire que t = k2 / s2 / Ik2  ce qui donne t * Ik2 =  t2 *s2    et comme c'est sur  1 ohm on retrouve Ri2t = k2s2.
Il est donc important que l'énergie I2t qui traverse le disjoncteur ne permette pas au conducteur de dépasser une température limite en cas de court-circuit  et donc que qu'elle soit inférieure à k2s2.
_________________
Sined


Revenir en haut
lku


Hors ligne

Inscrit le: 25 Fév 2013
Messages: 3
Masculin

MessagePosté le: Mer 27 Fév - 15:27 (2013)    Sujet du message: Classes de sélectivité des protections de ligne Répondre en citant

Merci pour l'nfo cela a permis de m'éclaircir les idées à ce sujet.

Revenir en haut
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:01 (2017)    Sujet du message: Classes de sélectivité des protections de ligne

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    installations-electriques Index du Forum -> Installations électriques -> canalisations Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | forum gratuit | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com