Bonjour,

Afin de faciliter le relevé des compteurs d'eau et d'électricité de certains bâtiments, il a été décidé d'introduire un dispositif de lecture à distance. Pour ce faire, il y a lieu de relier les compteurs d'eau, d'électricité et un boîtier situé à l'extérieur du bâtiment par un câble U72. Ces travaux sont effectués dans des bâtiments existants et le montage de canalisations apparentes n'est pas le bienvenu hors des locaux techniques. Les compteurs d'eau et d'électricité ne sont pas toujours dans le même local. Solution proposée pour relier les compteurs d'eau et d'électricité : utiliser le tube de mise à terre qui relie le tableau électrique à la nourrice. Ce n'est pas toujours possible mais cette solution permet d'éviter des travaux coûteux et pas très esthétiques. Question : Est-il autorisé à faire passer le câble U72 dans le même tube que la liaison 16mm2 jaune-verte? Est-ce que quelqu'un a déjà effectuer ces travaux? Merci aux experts en normes et prescriptions de bien vouloir me donner leurs avis éclairés sur la question.


Revenir en haut
Publicité






MessagePosté le: Mer 6 Fév - 17:21 (2013)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Sined
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 02 Juil 2012
Messages: 52
Localisation: suisse
Masculin

MessagePosté le: Mer 6 Fév - 20:23 (2013)    Sujet du message: Lecture à distance de compteur Répondre en citant

Quand on veut mélanger des câbles de tensions différentes dans une même canalisation, il faut qu'ils soient isolé pour la tension la plus haute. (dans ce cas 230V).
Le câble U72 a été testé à 1kV et il est donc possible de le tirer dans le même tube que le conducteur de terre.
je ne l'ai pas fait pas fait avec un conducteur de terre, mais avec des installation "Normales 230V" et des commandes 24V d'un automate programmable
_________________
Sined


Revenir en haut
shilton


Hors ligne

Inscrit le: 12 Aoû 2012
Messages: 6
Localisation: Valais

MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 00:12 (2013)    Sujet du message: Lecture à distance de compteur Répondre en citant

Et bien, en voici une réponse rapide et précise.
Merci Sined


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2018)    Sujet du message: Lecture à distance de compteur