installations-electriques Index du Forum

installations-electriques
Tous sur les problèmes liés aux installations électriques dans les bâtiments et la formation en Suisse

 FAQFAQ   RechercherRechercher   MembresMembres   GroupesGroupes   S’enregistrerS’enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

mesure de courant de court circuit sur groupe secours

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    installations-electriques Index du Forum -> Installations électriques -> CONTRÔLES
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
jaccdav


Hors ligne

Inscrit le: 10 Juil 2012
Messages: 5
Localisation: vaud
Masculin

MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 17:20 (2012)    Sujet du message: mesure de courant de court circuit sur groupe secours Répondre en citant

bonjours quelque un pourrais m'explique pourquoi les mesure de courants de court circuit sur les groupe secouru sont faible ( 60 - 40 A dans mon cas ) ? 

j'ai eu sa lors d'une remise en conformité et je voulais savoir comment faire ? on m'as dit de mesurer le courants de court circuits de l'alimentation onduleurs et si celui ci et suffisant le reste de l'installation est protéger , est-il correct de proceder ainsi ? merci d'avance de votre réponse 


Revenir en haut
Publicité






MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 17:20 (2012)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Sined
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 02 Juil 2012
Messages: 52
Localisation: suisse
Masculin

MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 11:02 (2012)    Sujet du message: mesure de courant de court circuit sur groupe secours Répondre en citant

La  résistance  de sortie de l'onduleur est peut-être très élevée. ou il y a une très longue ligne ou encore de mauvaise connexion.
Je ne pense pas vraiment que le Icc de l'entrée de l'onduleur change celui de sortie.
Le courant de court-circuit à l'entrée doit être suffisant.
Pour la sortie, il faut voir que le coupe-surintensité  déclenche assez vite en cas de court-circuit. ( si nécessaire la pose de disj. B peut être nécessaire).
_________________
Sined


Revenir en haut
ludovic henrioud


Hors ligne

Inscrit le: 05 Sep 2012
Messages: 13
Localisation: VAUD par là

MessagePosté le: Sam 15 Sep - 14:24 (2012)    Sujet du message: mesure de courant de court circuit sur groupe secours Répondre en citant

si l'Icc à l'entrée de l'appareil est bon cela ne veut pas dire que les courants de court-circuit aux prises qu'il alimente sont forcement assez élevés
il te faudrait mettre l'ASC en by-pass pendant les mesures, ça donnera les valeurs réelles. Suivant l'appareil que tu as il stabilise la tension de sortie à 230V généralement donc en faisant la mesure d'Icc il y a un chute de tension qu'il va tenter de combler ce qui fausse la mesure


Revenir en haut
jaccdav


Hors ligne

Inscrit le: 10 Juil 2012
Messages: 5
Localisation: vaud
Masculin

MessagePosté le: Mar 2 Oct - 19:43 (2012)    Sujet du message: mesure de courant de court circuit sur groupe secours Répondre en citant

ok merci pour la réponse  Very Happy Very Happy Very Happy

Revenir en haut
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:45 (2018)    Sujet du message: mesure de courant de court circuit sur groupe secours